电工基础学习网:电工入门基础知识,电工基础知识教学网站,终身免费使用! 变压器 免费试用 直流电源|申请试用 稳压器 力威厂家直销
广告

380v电压上下浮动多少是正常

380v电压上下浮动多少是正常?根据《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)中规定电力系统在正常运行条件下,10kV及以下电力用户受电端电压的允许偏差为±7%。若是380V用户,即为353V~406V。380v电压正常范围是偏差±7%,380v电压正常范围是353V~406V。


最大偏差电压=380V×0.07=26.6V;最低电压不能低于380V-26.6V=353.4V;最高电压不能高于380V+26.6V=406.6。电压主要指供电电压偏差而非设备端子处的电压偏差。


电压波动范围,国家标准有规定, GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%   工业标准用电380V是三相供电电压,其允许偏差为标称系统电压的士10%,即波动分为为:342~418V。

附其他各级电源电压波动范围如下:
35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称系统电压的l0%。注:如电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。
10 kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的士10%。
220V单相供电电压允许偏差为标际称系统电压的+7%、-10%.。
对供电电压允许偏差有特殊要求的用户,由供用电双方协议确定。
市电380V的电压波动范围是是不超过10%。


380V电压分为两种:

1、380V三相交流电。这是将三相四线制发电系统的三相U、V、W,按星形接法或三角形接法接到用电器上,任意两相之间是380V,相位角120°。

2、380V单相电。我国民用电基本为单相电,电压220V,但某些工业用电也用到380V单相电,即U、V、W中任意一相与零线之间的电压为380V。

380v电压正常范围是多少

供电部门直管范围内的三相系统35kV以上的允许偏差在±5%之内,10kV及以下的三相系统允许±7%的偏差。低压配电系统中三相的偏差±7%(354~405V),单相电允许+7%的正偏差和-10%的负偏差(198~235V),靠近变压器低压侧的三相用户电压还会更高高达410V,单相则高达240V。

来源:本文由电工基础学习网提供整理,仅供参考,转载请保留出处和链接!
电压低的解决办法:低压线路增压器