电工基础学习网:电工入门基础知识,电工基础知识教学网站,终身免费使用! 变压器 免费试用 直流电源|申请试用 稳压器 力威厂家直销
广告

设备为什么不能用漏电开关

设备为什么不能用漏电开关

在工业机械加工设备中,它的金属外壳按电器安全规程要求都必须接地(接零)!那么机械设备为什么不能用漏电开关?是为了保证设备的长期稳定安全可靠的工作,其电气保护只要求有欠压(失压),过流(过载)的保护就足够了(漏电接地也是过流),假如用漏电保护开关,会导致电压不平衡时.负载略有变化.负载瞬间过载而频繁跳闸,影响生产。

因为某些工业设备一旦开始工作,不允许随意断电停机,在进行设备保护接地的情况下,不能安装漏电保护开关了。

总开关不建议采用漏电开关

一般来说,车间或者厂房的总开关不建议用漏电开关,最好使用空开。为什么最好采用空开,而不是漏电开关呢?我觉得总开关不建议采用漏电开关的原因有以下几点:

1. 总开关用漏电开关,容易频繁跳闸引起断电

 当供电线路比较长或者大范围供电时,由于线路绝缘层存在微弱的漏电电流,累计起来总漏电电流就比较大,容易引起开关跳闸停电。

(不管什么电线都有微弱的漏电电流,线路越长,总漏电电流越大)

 所以总开关不建议用漏电开关,或者漏电开关的漏电动作值要设定大一些,否则电工一天会过的很充实。

2. 总开关用漏电,起不到人生安全防护

一般来说,一级配电系统和二级配电系统的漏电开关主要用来防止电气 火灾,它们的漏电动作值都在100mA以上。三级配电系统的漏电开关兼有电气火灾和人身安全防护,它们的漏电动作值一般在30mA及以下。

当通过人体的电流达到30mA就会发生致命危险,所以一级配电系统和二级配电系统的漏电开关起不到防止触电的作用。

 现在工厂一般都采用TN-S供电系统,TN-S供电系统属于大电流接地系统,当设备发生漏电时,漏电电流会上升为短路电流,足以推动空开跳闸。

3. 漏电开关的成本高

一级配电系统和二级配电系统的电流很大,开关的容量非常大,价格昂贵。一个大容量的漏电断路器比断路器成本要高很多。为了节约成本,一般只在线路末端才根据需要决定是否采用漏电开关。

比如,照明回路一般不配漏电开关;对于人可能触及的设备,就要配漏电保护,并且漏电保护的动作值在30mA及以下。

漏电开关的接线注意以下几点
1:安装漏电开关时必须严格区分中性线和保护线,使用三相四线式和四极四线式漏电保护器时,中性线应接入漏电保护器,经常漏电保护器的中性线不得作为保护线。
2:工作零线不得在漏电保护器的负荷侧重复接地,否则漏电开关不能正常工作。
3:漏电保护器的支路,其工作零线线只能做为本回路的工作零线,禁止与其它回路的工作零线相连,其它线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。
满足这三点漏电保护器就不会跳闸。如果接线正确,很有可能是漏电开关坏了。

来源:本文由电工基础学习网提供整理,仅供参考,转载请保留出处和链接!
电压低的解决办法:低压线路增压器
干式变压器 免费试用 直流电源 哪个牌子好 稳压器 力威厂家直销