工业用电电压低怎么解决?

检查是不是线路比较细,导线电阻比较大,导致线路末端电压低,这需要更换大截面导线来解决;对这种情况,是电力公司资产的线路,更换导线的费用不需要大家出,但属于用户自己的线路,其改造费用需要自己筹措。

另外一种情况是变压器容量小,一般来说,变压器等资产应是电力公司的,更换变压器需要电力公司来更换,这种情况是不需要费用的,但是“电老虎”名不虚传,你一般胳膊扭不过大腿的了,所以最终还是要自己想办法。

一、除了把进来的电线加粗,还要检查是不是用电设备功率因数比较低,造成增大了线路压降大引起的。如果是功率因素问题,进行无功补偿就好了。

二、还可以对一些设备进行节能改造,比如一些风机水泵装变频器,更换效率高点的电机等等。

三、安装一种三相全自动补偿式电力稳压器,这种东西类似一种自动的自耦可调升压变压器了,这种稳压器由补偿电路、电压检测电路、回中电炉、伺服电机控制电路及减速传动结构,主回路开关操作电路、电压、电流测量及保护电路组成。

QQ截图20210705201819.png

电压补偿电路由接触调压器T2与补偿变压器T1组成。接触调压器一次连接在稳压器的输出端,二次接补偿变压器的一次线圈,补偿变压器二次线圈串联在主回路中,不计算补偿变压器的阻抗压降:U2=U1±Uc(U2—稳压器输出相电压;U1—稳压器输入相电压;Uc—稳压器相补偿电压)。

当输入相电压U1改变△U1时,若补偿电压Uc相应改变△Uc且△U1=△Uc,则输出相电压U2便可保持不变。补偿电压Uc的调节是根据输出电压的变化,由电压检测单元给出信号控制伺服电机转动,经减速及传动机构带动接触调压器上的电刷滑动,调节接触调压器的二次电压来改变补偿电压,实现自动保持输出的电压稳定。

来源:本文由电工基础学习网提供整理,仅供参考,转载请保留出处和链接!
电压低的解决办法:低压线路增压器